PLC故障常见原因

栏目分类:博鱼(中国)资讯   发布日期:2018-01-22   浏览次数:
PLC故障常见原因,PLC怎么查找故障此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。

联系方式见右侧悬浮框

【PLC故障】是根据客户需求而写的,非常具有代表性,在客户搜索【PLC故障】时,都能通过我们来了解相关资讯,而且【PLC故障】在客户有需求时提供参考意见。

 

 

PLC怎么查找故障

 

NO.1总体检查

根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。

 

NO.2电源故障检查

电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。

 

NO.3运行故障检查

电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如下图所示。

 

 

NO.4输入输出故障检查

输入输出是PLC 与外部博鱼(中国)进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如下图所示。

 

PLC故障常见原因

 

(一)外围电路元器件故障

 

此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。

 

输入电路是PLC接受开关量、模拟量等输入信号的端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。

 

对于开关量输出来说,PLC的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择不当会使系统可靠性降低 严重时导致系统不能正常工作。

 

此外,PLC的输出端子带负载能力是有限的.如果超过了规定的最大限值.必须外接继电器或接触器.才能正常工作。

 

外接继电器、接触器、电磁阀等执行元件的质量,是影响系统可靠性的重要因素。常见的故障有线圈短路、机械故障造成触点不动或接触不良。

 

(二)端子接线接触不良

 

此类故障在PLC工作一定时间后随着博鱼(中国)动作的频率升高出现。由于控制柜配线缺陷或者使用中的震动加剧及机械寿命等原因,接线头或元器件接线柱易产生松动而引起接触不良。

 

这类故障的排除方法是使用万用表,借助控制系统原理图或者是PLC逻辑梯形图进行故障诊断维修。

对于某些比较重要的外设接线端子的接线,为保证可靠连接,一般采用焊接冷压片或冷压插针的方法处理。

 

(三)PLC受到干扰引起的功能性故障

 

自动化系统中所使用的各种类型PLC,是专门为工业生产环境而设计的控制装置。在设计和制造过程中采用了多层次抗干扰和精选元件措施,故具有较强的适应恶劣工业环境的能力、运行稳定性和较高的可靠性。因此一般不需要采取什么特殊措施就可以直接在工业环境使用。PLC受到的干扰可分为外部干扰和内部干扰。

 

在实际的生产环境下,外部干扰是随机的,与系统结构无关,且干扰源是无法消除的 只能针对具体情况加以限制。

内部干扰与系统结构有关。主要通过系统内交流主电路、模拟量输入信号等引起,通过精心设计系统线路或系统软件滤波等处理,可使内部干扰得到最大限度的抑制。

 

PLC生产现场的抗干扰技术措施——通常从电源与接地保护、接线安排 屏蔽和抗噪声等4个方面着手考虑:

 

(1)电源与接地保护

 

PLC本身的抗干扰能力一般都很强。通常.将PLC的电源与系统的动力博鱼(中国)电源分开配线 对于电源线来的干扰,一般都有足够强的抑制能力。

 

但是电源干扰特别严重,可加接一个带屏蔽层的隔离变压器以减少博鱼(中国)与地之间的干扰,提高系统的可靠性。如果一个系统中含有扩展单元,则其电源必须与基本单元共用一个开关控制,也就是说,它们的上电与断电必须同时进行。

为了抑制附加在电源及输入端、输出端的干扰,应给PLC接专用地线 接地线线径要足够粗.接地电阻要小于4Ω,接地点应尽可能靠近PLC,并且接地点要与其它博鱼(中国)分开。对供电系统中的强电博鱼(中国),其外壳、柜体、框架、机座及操作手柄等金属构件必须保护接地。

PLC内部电路包括CPU、存储器和其他接口共接数字地.外部电路包括A/D、D/A 等共接模拟地 并用粗短的铜线将PLC底板与中央接地点星形联结防哚声干扰。PLC非接地工作时,应将PLC的安装支架容性接地以抑制电磁干扰。

 

(2)接线安排

 

电气柜内线路走线布置

 

① 只有有屏蔽的模拟量输入信号线才能与数字量信号线装在同一线槽内,直流电压数字量信号线和模拟量信号线不能与交流电压线同在一线槽内。

 

②  只有有屏蔽的220V电源线才能与信号线装在同一线槽内。

 

③  电气柜电缆插头的屏蔽一定要可靠接地。

 

电气柜外部走线安排

 

①  直流和交流电压的数字量信号线和模拟量信号线一定要各自用独立的电缆,且要用屏蔽电缆。

 

②  信号线电缆可与电源电缆共同装在一线槽内,为改进抗噪性建议保证间隔10cm以上。

 

(3)屏蔽处理

 

PLC外壳的屏蔽,一般应保证与电气柜浮空。在PLC外壳底板上加装一块等位屏蔽板(一般使用镀锌板).保护地使用铜导线与底板保持一点连接其截面积应不少于1 0mm ,以构成等位屏蔽体,有效地消除外部电磁场的干扰。

 

对模拟量信号的屏蔽总线可绝缘并将中央点连到参考电位或地(GND)上。数字量信号线的电缆两端接地可保证较好地排除高频干扰。

 

(4)抗噪声的措施

 

对处于强磁场(例如变压器)的部分要进行金属屏蔽 电控柜内不宜采用荧光灯具照明。PLC控制系统电源也应采用相应的抗干扰措施。

 

PLC控制系统电源抗干扰的方法有采用隔离变压器、低通滤波器及应用频谱均衡法3种。其中隔离变压器是最常用的,因为PLC的I/O模块电源常用DC24V,须经隔离变压器降压,再经整流桥整流供给,或者直接使用开关电源供给。

 

(四)PLC周期性死机

 

PLC周期性死机的特征是PLC每运行若干时间就出现死机或者程序混乱,或者出现不同的中断故障显示,重新启动后又一切正常。根据实践经验认为,该现象最常见原因是由于PLC机体长时间的积灰造成。

 

所以应定期对PLC机架插槽接口处进行吹扫。吹扫时可先用压缩空气或软毛刷将控制板上、各插槽中的灰尘吹扫净,再用95%酒精擦净插槽及控制板插头。清扫完毕后细心检查一遍,恢复开机便能正常运行。

 

PLC程序丢失通常是由于接地不良接线有误、操作失误和干扰等几个方面的原因造成的:

 

1、PLC 主机及模块必须有良好的接地。

 

2、主机电源线的相线与中性线必须接线正确。

 

3、预先准备好程序包,用作备份。

 

4、使用手持编程器查找故障时,应将锁定开关置于垂直位置,拔出就可起到保护内存的功能。

 

5、由于干扰的原因造成PLC程序丢失.其处理方法可参照PLC受干扰引起故障的处理。


如对本产品/文章:PLC故障有任何疑问请随时联系我们,我们将尽力为您提供最全的实训室建设方案和最优质的服务

本文关键词:PLC故障

【PLC故障】是上海中人原创,如果您在了解产品的过程中受到启发,想要咨询相关博鱼(中国)的问题,我们将派专员为您解决疑问,或者您在阅读【PLC故障】中有想不通的问题,也可以咨询我们,我们将为您提供快速解决【PLC故障】问题的方案

相关热词:

热门关键词
Copyright copy; 2002-2031 博鱼网页版 版权所有   沪ICP备12009584号   关于我们 | 广告合作 | 版权声明 | 意见反馈 | 联系方式 | 原创投稿 | 网站地图 |
实训博鱼(中国) 安监局考试博鱼(中国) 博鱼(中国)资讯 实训室建设方案
顶部 客服 联系 扫描 底部
联系我们关闭

公司名称:上海中人科教博鱼(中国)制造有限公司

客服总线:400-6381580

公司客户热线:021-66581511

院校客户热线:021-66581522

方案定制热线一:021-56093252

方案定制热线二:021-56093262

客户经理:13122891392(陈经理)

客户经理:13917556299(洪经理)

邮 箱:56093252@163.com

地 址:上海市松江区潮富路120号